Здравствуйте! Возникла задача - реализовать управление ШИМ клапаном компрессора кондиционера по следующим условиям

разрешена работа клапана в диапазоне оборотов от 400(примерно, важно отследить запущенный ДВС,не более того) и до 4000(на оборотах выше 4000 компрессор отключаем дабы избежать скачков давления, так в стоке сделано ,копирую алгоритм работы заводской.)

Запрещается работа клапана при нажатии на педаль более чем на половину (примерно)

Разрешена работа клапана при наличии массы на управляющем входе.

Все эти условия реализованы и работают.

Проблема в генераторе ШИМ -
Частота ШИМ для этого клапана 200Гц, скважность задается от оборотов, на минимальных, ближе к холостым порядка 80%, к максимальным снижается до 50% примерно.

Так вот - на 200Гц непонятные срывы ,пропуски, нестабильность.

Если снижаю частоту - все как часики работает. Но клапан этот расчитан на 200Гц.

Помогите пожалуйста с ВЧ ШИМ ,не могу по хелпам разобраться сам.

Диаграмма ниже. Спасибо.

Вложений в сообщении

Иконка вложения ШИМ управление клапаном АС.cfd 5.89 кб, скачивался 259 раз, последний раз 2020-12-08 

2

Re: Управление ШИМ клапаном компрессора кондиционера.

Блок "Генератор ШИМ" для получения стабильного частотного сигнала, особенно с учетом малых значений периода (200Гц = 5мс), сравнимых с длительностью программного цикла, не подходит (https://canny.ru/docs/c3tiny/resources/ … -diagrammy).
Драйвер высокочастотного ШИМ тут тоже не подойдет, т.к. у ВЧ ШИМ CANNY 3 tiny максимальный период составляет 255 мкс.
Для этого может подойти работа канала контроллера в режиме ШИМ (https://canny.ru/docs/c3tiny/io/#sec--c … ogo-vyhoda). Во вложении диаграмма ...RevA.cfd
Для более плавного ШИМ можно использовать увеличенное разрешение системного таймера (https://canny.ru/docs/c3tiny/resources/ … go-tajmera). Во вложении диаграмма ...RevB.cfd

Вложений в сообщении

Иконка вложения c3tiny_ШИМ управление клапаном АС_RevA.cfd 6.48 кб, скачивался 241 раз, последний раз 2020-12-08 

Иконка вложения c3tiny_ШИМ управление клапаном АС_RevB.cfd 7.44 кб, скачивался 211 раз, последний раз 2020-12-08 

3

Re: Управление ШИМ клапаном компрессора кондиционера.

Огромное СПАСИБО!)

4

Re: Управление ШИМ клапаном компрессора кондиционера.

Выкладываю проверенную на столе диаграмму. Все работает. Добавил защиту от дребезга/случайного  резкого нажатия педали(датчика положения дроссельной заслонки).

Как соберу в живую на авто - отпишу.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c3tiny_ШИМ управление клапаном АС_RevB1.cfd 7.31 кб, скачивался 340 раз, последний раз 2020-12-08