Тема: CAN монитор для CAN устроуств
Можно посмотреть кан монитором кан посылки которые посылает устройство в кан шину?
Не подключая это устройство к кан шине.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 7.x (7, 7.2 duo, alfa, gamma, MGX) → CAN монитор для CAN устроуств
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Можно посмотреть кан монитором кан посылки которые посылает устройство в кан шину?
Не подключая это устройство к кан шине.
Если я правильно понял вопрос, то да, можно: при прямом подключении устройства к CAN-монитору уже получится небольшая CAN сеть и CAN-монитор будет принимать сообщения которые отправляет это устройство, даже если к сети не будет подключено никаких других устройств.
Можно посмотреть кан монитором кан посылки которые посылает устройство в кан шину?
Не подключая это устройство к кан шине.
Есть еще вот такие устройства.
http://www.acelab.ru/dep.auto/niCAN.php
Требуются когда нельзя врезаться в шину и терять из-за этого гарантию.
Если я правильно понял вопрос, то да, можно: при прямом подключении устройства к CAN-монитору уже получится небольшая CAN сеть и CAN-монитор будет принимать сообщения которые отправляет это устройство, даже если к сети не будет подключено никаких других устройств.
Вот такой способ у меня не получился. Программа кан монитор видит что данные данные есть в шине , а не выводит их .
Вот такой способ у меня не получился. Программа кан монитор видит что данные данные есть в шине , а не выводит их.
Как Вы определили что CAN-монитор видит данные в шине? Пришлите скриншот CAN-монитора в процессе работы в составе такой сети.
Возможно, CAN-монитор успешно подключается к CAN-шине на выбранной скорости, но само устройство просто никаких сообщений в сеть не шлет.
Определил по количеству принятых байт.
как то так
А ошибка CAN Вас не насторожила?
Вероятнее всего не правильно выбрана скорость CAN.
Конечно насторожила. Я перепробовал все скорости. Там где скорость не совпадает, количество принятых байт ноль.
Кан монитор наверное только видит потоковую информацию, синхронизируется и выдает информацию. В данной ситуации устройство посылает код по команде (очень короткий) не успевает синхронизироваться.
CAN-монитор имеет все основные стандартные скорости обмена данными в CAN. Возможно у Вашего устройства нестандартная скорость CAN, либо это не CAN (а, например LIN, или что-то еще). Для более точного определения того, с чем мы имеем дело, пришлите осциллограммы с обоих каналов CAN.
Можете ли Вы сообщить подробнее о устройстве, к которому Вы пытаетесь подключиться, предоставить документацию на него?
Установите между линиями CAN-H и CAN-L терминирующее сопротивление номиналом 120 Ом.
Установите между линиями CAN-H и CAN-L терминирующее сопротивление номиналом 120 Ом.
Как то я об этом не подумал. Спасибо все заработало.