1

Тема: Проблема с ШИМ выходами на контроллере Canny MGX 7.2

Здравствуйте, приобрели у вас контроллер Canny MGX 7.2.  Реализуем на нём задачу управления/включения 4 пропорциональных электромагнитных катушек, с заданием по CAN шине
Выполнили настройку АПИД для 4 ВЧ ШИМ. Изначально выходы были привязаны к каналам 1, 2, 3 и 4.
Сначала все катушки работали, потом перестал работать 2 канал, при включенном контроллере и активной программе между пинами 2 канала и GND  нет напряжения, а только сопротивление в 11 (Ом), на других каналах все работает штатно напряжение на них 11.5 В.
Переназначили со 2 на 5 канал  и стало 1, 5, 3 и 4. Сначала после замены всё работало нормально, но при последующем включении через какое-то время 5 канала снова перестал включать катушку и так же как на 2 на нём нет никакого напряжения, симптомы идентичны.
Сетап:
Сопротивление на катушках одинаково по 26.3 (Ом)
Ток потребления катушек до 2 А
Напряжения питания 24 В

Управляющая логика диаграммы:
При включении контроллера, начинается отправка Can сообщения на второй контроллер, со второго контроллера приходит два Can сообщения 1 с заданием тока на катушках, второе с флагами включения этих катушек
Для каждого канала работает АПИД, который должен вычислять необходимую скважность ШИМ и передаёт её на соответствующий выход, напрямую управляя током через пропорциональную катушку
Прилагаю фото катушки а так же диаграмму из диаграммы убрал логику CAN оставил только вкл привязку выходов и АПИД.
Просим помочь разобраться в проблеме, чем она могла быть вызвана. Ждём ваших рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

Вложений в сообщении

Иконка вложения Canny MGX PWM.cfd 9.9 кб, скачивался 6 раз, последний раз 2026-11-13 

Coil.jpg, 119.22 кб, 810 x 1080
Coil.jpg 119.22 кб, скачивался 1 раз, последний раз 2026-11-13 

2

Re: Проблема с ШИМ выходами на контроллере Canny MGX 7.2

Проверьте работоспособность каналов вообще без АПИД, на ВКЛ/ВЫКЛ

Проверьте схемы подключения каналов на соответствие документации: https://canny.ru/docs/c72mgx/#sec--c72m … ontrollera

Если каналы контроллера исправны, добавьте на диаграмму диагностику включения и перегрузки каналов с выводом на встроенные светодиоды и с ее помощью найдите ошибку в диаграмме или в подключении.

Если каналы контроллера выведены из строя, согласовать ремонт можно по электронной почте: https://canny.ru/contacts/

3

Re: Проблема с ШИМ выходами на контроллере Canny MGX 7.2

Проверил выходы без АПИД, напряжение на 2 и 5 появляется, такое же как и на остальных
Решил подавать ШИМ на выходы без АПИД, при периоде 10 000 и заполнении в 5 000, на выходах 1,3,4 появляется 93.5 Гц, а на втором скачет до 1000 Гц... диаграмму прикрепляю
Теперь по поводу диаграммы которую я отправлял:
Если привязать 1 ШИМ ко второму выходу, к которому до этого был привязан 2 ШИМ, то на нём появляется нормальная частота и вольтаж, всё работает штатно, привязываю 2 ШИМ обратно ко второму выходу и всё ломается, при этом настройки на все АПИД и ШИМ одинаковые (уставки, период и т.д.) меняются только выходы

Вложений в сообщении

Иконка вложения pwm only.cfd 1.82 кб, скачивался 1 раз, последний раз 2026-11-16 

4

Re: Проблема с ШИМ выходами на контроллере Canny MGX 7.2

Разобрался, внимательно нужно смотреть за привязкой

Вложений в сообщении

привязка.png, 10.74 кб, 886 x 142
привязка.png 10.74 кб, скачивался 1 раз, последний раз 2026-11-16