1 (29-10-2021 12:07:11 отредактировано sumrakd)

Тема: Вопрос по LIN2

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: не работает LIN2 на Canny 7.2 Duo и Alfa. Точнее, он работает, но странно. Странность в том что в режиме MASTER PU шина работает, SLAVE отвечает и работает. Но Canny не воспринимает информацию от SLAVE. Вообще. Приложил простую диаграмму которая моргает красным диодом при наличии SLAVE. При подключении аналогичных регистров других LINx всё работает, а на LIN2 не работает. И еще - если залить ПО версии 2.13 то всё работает!
Речь идет о CannyLab v2.10

Вложений в сообщении

Иконка вложения TEST_2.13.cfd 1.65 кб, скачивался 136 раз, последний раз 2021-10-29 

2

Re: Вопрос по LIN2

Спасибо за сообщение об обнаруженной проблеме! На CANNY 7.2 Duo проблема подтвердилась, исправление выйдет в ближайшие дни в CannyLab v2.11. На CANNY 7.2 Alfa проблема не обнаружена. Прилагаю диаграмму проверки контроллера "на себя". Для проверки требуется замкнуть на разъеме CANNY 7.2 Alfa контакты 0 и 1 каналов.

Вложений в сообщении

Иконка вложения TEST_2.18_alfa.cfd 2.33 кб, скачивался 135 раз, последний раз 2021-10-29