1 (22-10-2021 11:08:31 отредактировано sergeaudi)

Тема: Выходы ПЛК тянут к земле canny 53pico

Здравствуйте!
Написал диаграмму, всё работает как надо.
Только когда на контроллере отсутствует питание, выхода тянут к земле , чем создают проблему в электропроводке автомобиля.
Это можно как-то решить программно?

Вложений в сообщении

Иконка вложения замок.cfd 2.2 кб, скачивался 162 раз, последний раз 2021-10-22 

2

Re: Выходы ПЛК тянут к земле canny 53pico

Когда на контроллере отсутствует питание, его программа не исполняется. Если в отсутствие основного питания через цепи контроллера будет протекать ток, это может вывести контроллер из строя. Пожалуйтста, размыкайте цепи правильно, при необходимости используйте диоды.

3

Re: Выходы ПЛК тянут к земле canny 53pico

Пришлось поставить 2 транзистора на выходе, теперь работает нормально

4

Re: Выходы ПЛК тянут к земле canny 53pico

Альтернативой полному отключению питания может являться переход в режим пониженного энергопотребления: https://canny.ru/docs/c53pico/resources … trebleniya

5

Re: Выходы ПЛК тянут к земле canny 53pico

Да, спасибо! Прорабатывал такой вариант, но при снятии и подключении аккумулятора, автомобиль закрывает замки дверей , это не удобно