В Nano5 попробовал подключить детектор фронта. Казалось бы все просто, а переключения не происходит. диаграмму прилагаю. Что не так?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico) → Детектор заднего/переднего фронта.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
В Nano5 попробовал подключить детектор фронта. Казалось бы все просто, а переключения не происходит. диаграмму прилагаю. Что не так?
Функциональные блоки типа "Детектор переднего/заднего фронта" устанавливают на выходе единицу, при каждом соответствующем изменении значения на входе, ровно на один цикл выполнения диаграммы:
https://canny.ru/docs/fbd/counters_dete … _detector/
https://canny.ru/docs/fbd/counters_dete … _detector/
Вероятнее всего вы не смогли увидеть этого при запуске симулятора. Что не удивительно, так как промежуток времени в течение которого выход блока остается в состоянии "1" очень мало. Для того чтобы пронаблюдать в симуляторе подобное изменение на диаграмме, можно:
либо использовать режим пошагового исполнения: https://canny.ru/docs/cannylab/simulato … ostanovkoj
либо воспользоваться контрольными точками: https://canny.ru/docs/cannylab/simulato … nye-tochki
либо добавить на диаграмму блоки "Задержка выключения" (см.вложение)
Спасибо. Все работает. Не учел, что это единичный импульс, на глаз не заметно.