Тема: принять сообщение 7 байт отправить 8
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Надо принять сообщение определенного id длинной 7byte заменить в нем значения byte2 и byte3, и добавить значение byte7, и отправить сообщение длинной 8byte .
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 7.x (7, 7.2 duo, alfa, gamma, MGX, 7.3 echo) → принять сообщение 7 байт отправить 8
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Надо принять сообщение определенного id длинной 7byte заменить в нем значения byte2 и byte3, и добавить значение byte7, и отправить сообщение длинной 8byte .
Ситуация трагичная и загадочная.
Речь ведб о почтовых сообщениях? Принимаете в почтовый ящик а отправляете наверное телефонограммой. А аппарат у вас какой? ТАТ-17?
canny 7.2duo. Принимаем сообщение в can1 id:605 3E8A0225FF1100, исправляем byte2 и byte3 добавляем byte7, а остальное пропускаем без изменения отправляем can0 id:605 3E8AFCFCFF110000
Пример 4 отсюда: https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway … ay-primery
Пример 4 отсюда: https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway … ay-primery
Спасибо большое, но замена значения у меня происходит без проблем. А вот D7 у меня не приходит так как сообщение 7byte, поэтому и не отправляется.
Самое время взглянуть на вашу диаграмму раз так. Можете .cfd приложить?
Самое время взглянуть на вашу диаграмму раз так. Можете .cfd приложить?
Похоже небольшая путаница в регистрах - один надо убрать, другой добавить (см вложение)
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться