1

Тема: Обнуление Т-тригера при перходе Canny в спящий режим

Добрый день.

Посоветуйте пожалуйста как сбросить т- тригер в начальное состояние при событии, например при переходе canny в спящий режим по отсутствии активности в can или lin.
P.S. Перевод в спящий режим и выход из него освоил, по примерам на форуме.

2

Re: Обнуление Т-тригера при перходе Canny в спящий режим

Пример (2 варианта) во вложении. Решения не единственно возможные, наверняка можно предложить и еще варианты, но предложенные способы довольно лаконичные и достаточно понятные.
Если при появлении активности CAN/LIN требуется восстановить сброшенное значение, то подход должен быть другой.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72duo_analog_TT_reset.cfd 2 кб, скачивался 173 раз, последний раз 2021-04-29 

3

Re: Обнуление Т-тригера при перходе Canny в спящий режим

А например такой вариант:
Смотрим что она выходе из тригера, и если там 1, то просто кидать 1 импульс по фронту после регистра активности интерфейса.

4

Re: Обнуление Т-тригера при перходе Canny в спящий режим

Денис, CANNY пишет:

Пример (2 варианта) во вложении. Решения не единственно возможные, наверняка можно предложить и еще варианты, но предложенные способы довольно лаконичные и достаточно понятные.
Если при появлении активности CAN/LIN требуется восстановить сброшенное значение, то подход должен быть другой.

Спасибо большое, это то что нужно. Сам ходил вокруг да около этого решения. Ошибка была в отсутствии детектора фронта по входу.