1

Тема: При добавлении Dallas, отключается UART

Добрый день.
Обнаружилась следующая особенность. Пока нет инициализации термодатчика Даллас, всё замечательно работает, по КАН принимаются сообщения и успешно уходят в ЮАРТ. Стоит только добаваить регистр конфигурации Даллс, сразу ЮАРТ работать отказывается. Прикрепил часть из диаграммы. В полной версии то же самое происходит.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72duo_Тест_кусок.cfd 5.17 кб, скачивался 153 раз, последний раз 2021-04-14 

2

Re: При добавлении Dallas, отключается UART

В контроллерах CANNY 5.3 Pico, CANNY 7.2 Duo и CANNY 7.2 Alfa драйвер 1-Wire Dallas работает поверх UART1, который при включении Dallas становится не активным. Вы можете использовать драйверы UART2-4. Этот важный момент мы упустили в документации, доработаем.

3

Re: При добавлении Dallas, отключается UART

Спасибо, заработало.