1

Тема: 7.2 Duo Can шлюз - отбрасываем все сообщения кроме определенных

Доброго вечера! Перечитал много страничек с примерами организации Can шлюзов, но затрудняюсь организовать шлюз, при котором, отбрасываются все сообщения из Can0 в Can1, а так же в обратном направлении, кроме определенных ID, например ID 1234, 1235, 1236, которые передаются без изменений. Если возможно на примере диаграммы. Заранее огромное спасибо.

2

Re: 7.2 Duo Can шлюз - отбрасываем все сообщения кроме определенных

Пример во вложении. Все сообщения, получаемые по CAN0 отбрасываются (в CAN1 не ретранслируются). Все сообщения, получаемые по CAN1, кроме ID указанных в отборах, отбрасываются (в CAN0 ретранслируются только три ID, заданные в отборах 0, 1 и 2, при полном их совпадении).
Подробнее о назначении регистров Драйвера шлюза CAN см. https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway … y-drajvera.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72duo_brg_example.cfd 2.16 кб, скачивался 169 раз, последний раз 2021-02-19 

3

Re: 7.2 Duo Can шлюз - отбрасываем все сообщения кроме определенных

Денис, спасибо громадное! Как всегда оперативно!