Тема: Силовые выходы...ШИМ
Ложная тревога...
Разобрался перенес на 9-10 входы заработало обе линии генерят.. так же изменил выходные потенциалы силовых пошел отсчет..
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico) → Силовые выходы...ШИМ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Ложная тревога...
Разобрался перенес на 9-10 входы заработало обе линии генерят.. так же изменил выходные потенциалы силовых пошел отсчет..
Прошу пример, не разберусь никак.
Требуется на выходе В по команде с 10 входа получить +12в именно ШИМ не вкл выкл.
Период допустим 100, Заполнение 100 (= Скважность 100%)
По сути на выходе должно быть+ 12В?
А при
Период допустим 100, Заполнение 0 (= Скважность 0%)
на выходе должно быть постоянно 0В?
Вижу с точностью обратное и оно логично, так как конфигурация выхода.. Нейтраль ВКЛ. Плюс ВЫКЛ.
При приходе сигнала с входа имеем на выходе +12в.(Период 100, (Заполнение 98 реальные) должно быть 0) при увеличении заполнения рост но перевернуый и опять 0в. (Период 100, (Заполнение 0 реальные) должно быть 100) при снятие сигнала с входа все повторяется но наоборот..
При смене на желаемое т.е. ПЛЮС ВКЛ..нейтраль ВЫКЛ получаю постоянный +12в на выходе при (Период 100, Заполнение 0) команды с входа нет только падали питание на модуль..
При приходе команды с входа нужно видеть что происходит.
Период постоянен..
Начало... Заполнение примерно 2% затем рост к 100% что и требовалось однако почему в начале то у нас 12в. постоянные..
Бред какой-то.. В общем даже не могу описать происходящие.. Это кто то уже проверял на осцилографе?
Управляю заполнением.. только.. от 0 до 100
Или я что-то как обычно недопонял?
В общем..
Нужен пример..
Канал 9 при приходе плюса включился ШИМ внутренний.
Канал 10 сигнальный. при приходе плюса запускает счетчики нарастания заполнения выходного канала В.
Канал В без команды пусто при вкл.+ на 10й плавное включение, при откл. на 10м. плавное выключение нагрузки..(в эксперименте сейчас участвует лампа 21ват.. 12в.)
Спасибо..
Ваша диаграмма вполне работоспособна, если при заполнении (скважности) равном нулю полностью отключать ШИМ силовых каналов контроллера (см.вложение)
Кроме того, обратите внимание на параметры блока №2 (Генератор ШИМ). Не используйте значения слишком мало отличающиеся от нуля или друг от друга (у вас разница всего 2мс). По мере увеличения диаграммы время цикла ее исполнения будет расти и может превысить данные значения, что отразится на работе блока. Время исполнения каждого цикла диаграммы можно получить из "Регистра контроля длительности программного цикла, мс".
В качестве альтернативы: надежный генератор импульсов работающий с максимальной для конкретной диаграммы частотой можно получить например таким образом:
Все переложено на внутренний генератор, интересная мысль..
Благодарю..
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico) → Силовые выходы...ШИМ