1

Тема: Аналоговый датчик температуры в CAN

День добрый
Скажите пожалуйста можно ли реализовать подобную схему.
есть аналоговый датчик температуры при определенных уровнях напряжения с него( 2,3; 3,2; 4,4 и 6,2 вольт) соответственно формируются посылки в кан шину с IDx130 [8] 0x0 0x0 0x0 0x40 0x0 0x0 0x0 0x0 для 2,3 вольт, 130 [8] xxx xxx xxx 0x30 xxx xxx xxx xxx для 3,2 вольта, 0x20 для 4,4вольт и 0х10 для 6,2 вольт?
И если вас не затруднит,не могли бы вы нарисовать подобную диаграмму или хотя ткнуть носом в тему с чем-то похожим?
Спасибо.

2

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

aragon2003 пишет:

День добрый
Скажите пожалуйста можно ли реализовать подобную схему...

Вполне возможно. Для этого при формировании сообщений CAN следует использовать каскад коммутаторов, т.е. присвоение нужной константы по условию (https://canny.ru/docs/tips_tricks/const … condition/).
Следует определиться, какой контроллер будет использоваться, т.к. не все контроллеры CANNY имеют АЦП и, в частности, АЦП с нужным диапазоном измерения напряжений.

3

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

Денис, CANNY пишет:
aragon2003 пишет:

День добрый
Скажите пожалуйста можно ли реализовать подобную схему...

Вполне возможно. Для этого при формировании сообщений CAN следует использовать каскад коммутаторов, т.е. присвоение нужной константы по условию .
Следует определиться, какой контроллер будет использоваться, т.к. не все контроллеры CANNY имеют АЦП и, в частности, АЦП с нужным диапазоном измерения напряжений.

Canny 5 nano подойдёт для этого?

4

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

aragon2003 пишет:

Canny 5 nano подойдёт для этого?

Может подойти, но все каналы АЦП CANNY 5 nano, кроме одного (С13*), рассчитаны на измерение напряжений до 5В.
Канал С13* также имеет АЦП и может измерять напряжения до 15В, т.е. только он может быть использован для работы с предложенным термодатчиком (с напряжением до 6,2В).

5

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

Может подойти, но все каналы АЦП CANNY 5 nano, кроме одного (С13*), рассчитаны на измерение напряжений до 5В.
Канал С13* также имеет АЦП и может измерять напряжения до 15В, т.е. только он может быть использован для работы с предложенным термодатчиком (с напряжением до 6,2В).

а вы можете взяться за составление диаграммы на коммерческой основе? тех.задание я составлю и изложу как и все необходимые данные.

6

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

aragon2003 пишет:

а вы можете взяться за составление диаграммы на коммерческой основе? тех.задание я составлю и изложу как и все необходимые данные.

Для поиска исполнителей, пожалуйста, создайте новую тему в соответствующем разделе форума: https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11

7

Re: Аналоговый датчик температуры в CAN

aragon2003 пишет:

Может подойти, но все каналы АЦП CANNY 5 nano, кроме одного (С13*), рассчитаны на измерение напряжений до 5В.
Канал С13* также имеет АЦП и может измерять напряжения до 15В, т.е. только он может быть использован для работы с предложенным термодатчиком (с напряжением до 6,2В).

а вы можете взяться за составление диаграммы на коммерческой основе? тех.задание я составлю и изложу как и все необходимые данные.

Создавай тему в поиске исполнителей, помогу тебе.