1 (09-07-2020 16:53:06 отредактировано Alexkor)

Тема: Вход в режиме счетчика импульсов сигнала высокой частоты (60 кГц)

Добрый день!

Посмотрел типовые схемы реализации входа в режиме счетчика импульсов.
Но есть подозрение, что он работает только до примерно 1 кГц (период 1 мс).
Мне же нужно реализовать счетчик частоты до 60 кГц, довольно грубый, +-10% ошибка может быть.
Изменение частоты медленное во времени, заполнение 50% всегда, величина 0 В -> 5 В.
Подскажите, типовая схема подойдет для такой реализации. Схема очень простая - в зависимости от частоты входного сигнала (от 1 до 60 кГц) изменять выходное напряжение (ВчШИМ 3ий выход) от 0 до 5 В.
Заранее спасибо!

2

Re: Вход в режиме счетчика импульсов сигнала высокой частоты (60 кГц)

Подсчет импульсов с частотой выше 1 кГц действительно лежит за пределами возможностей данного контроллера.

3

Re: Вход в режиме счетчика импульсов сигнала высокой частоты (60 кГц)

Константин, спасибо за ответ. Подскажите плз, какой контроллер из вашей линейки с этим справится?

4

Re: Вход в режиме счетчика импульсов сигнала высокой частоты (60 кГц)

Например, CANNY 5 Nano: https://wiki.canny.ru/index.php?title=C … 1.81.D0.B0

Рассматриваем вопрос о добавлении одного высокоскоростного счетчика и в CANNY 3 Tiny