Тема: Canny 5.2DUO количество фильтров
Здраствуйте, существует 8 правил отбора, а мне нужно больше, есть варианты для этого?
Или второй вариант, как блокировать все , кроме 8 правил.
СПС
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico, MDX) → Canny 5.2DUO количество фильтров
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здраствуйте, существует 8 правил отбора, а мне нужно больше, есть варианты для этого?
Или второй вариант, как блокировать все , кроме 8 правил.
СПС
Больше 8 отборов в этом контроллере настроить нельзя. 5.2 duo уже довольно давно снят с производства, ему на смену пришёл 7.2 duo с гораздо большими возможностями при той же цене: https://canny.ru/c72duo/
Так, у него 18 отборов и с более гибкой настройкой.
как блокировать все , кроме 8 правил.
См Фильтрующий режим шлюза CAN в документации: https://wiki.canny.ru/index.php?title=C … %D0%B0_CAN
Больше 8 отборов в этом контроллере настроить нельзя. 5.2 duo уже довольно давно снят с производства, ему на смену пришёл 7.2 duo с гораздо большими возможностями при той же цене: https://canny.ru/c72duo/
Так, у него 18 отборов и с более гибкой настройкой.как блокировать все , кроме 8 правил.
См Фильтрующий режим шлюза CAN в документации: https://wiki.canny.ru/index.php?title=C … %D0%B0_CAN
Давно кучку приобрел.
Ок еще штудировать буду.
Добрый день еще раз.
Фильтрация работает в одну сторону, а во вторую сторону, пытаюсь заблокировать все Маской, не получаеться, не подскажите.
Пропускает почти все, иногда подтормаживает сообщения
Это неверное решение, оно корректно работать не будет. Используйте фильтрующий режим шлюза.
...включить фильтрующий режим шлюза CAN для соответствующего интерфейса: ретранслировать на второй CAN-интерфейс контроллера и передавать в функциональную диаграмму только те CAN-сообщения, которые попали в отборы шлюза, остальные сообщения отбрасывать...
Это неверное решение, оно корректно работать не будет. Используйте фильтрующий режим шлюза.
...включить фильтрующий режим шлюза CAN для соответствующего интерфейса: ретранслировать на второй CAN-интерфейс контроллера и передавать в функциональную диаграмму только те CAN-сообщения, которые попали в отборы шлюза, остальные сообщения отбрасывать...
Спасибо, огромное)
Это неверное решение, оно корректно работать не будет. Используйте фильтрующий режим шлюза.
...включить фильтрующий режим шлюза CAN для соответствующего интерфейса: ретранслировать на второй CAN-интерфейс контроллера и передавать в функциональную диаграмму только те CAN-сообщения, которые попали в отборы шлюза, остальные сообщения отбрасывать...
Все равно, тормозит отправка, при поступлении более 3-х сообщений в фильтр.
Вроде нагрузка меньше должна стать, ретранслировать все пару сообщений, с другой стороны блокировать всех.
Тормозит на полминуты и более отправка
Использовать отбор №3 для блокировки ретрансляции всех сообщений из CAN1 не нужно. Достаточно установить фильтрующий режим этого интерфейса.
Воспроизвели Вашу диаграмму (CannyLab 1.42, c52duov00156.ccx). Проверили на стенде. Никаких задержек в передаче сообщений не обнаружено. Диаграмма во вложении.
Убедитесь, что на каждом из интерфейсов установлены терминаторы, а также что со стороны CAN1 есть приемник сообщений, т.е. устройство, подтверждающее прием сообщения (не находящееся в режиме "только чтение").