1

Тема: может ли CANNY 7 работать с аналоговыми сигналами

есть вопрос, можно ли нучить вашу плату работать с аналоговым сигналом? в смысле научить ее порогам срабатывания например, мне надо что бы при сопротивлении от 200ом до 500ом срабатывал светодиод 1канала от 500ом до 800ом канал2 и так далее.
Я уточняю как аналогово цифровой преобразователь.
Желательно приложить програмный пример.
Спасибо.

2

Re: может ли CANNY 7 работать с аналоговыми сигналами

Пример емкостного АЦП по одному каналу контроллера, выложим с комментариями в этой ветке чуть позже, готовим к публикации. Однако если диапазонов измерений не много, а свободных каналов достаточно, то при определенных условиях, вам может подойти довольно простая схема параллельного АЦП. В этом случае, для расчета используйте порог срабатывания канала в режиме входа равным 3 вольтам.

3

Re: может ли CANNY 7 работать с аналоговыми сигналами

Пример работы одного канала программируемого  логического контроллера CANNY•7 в качестве АЦП: измерение сопротивления нагрузки, путем измерения времени разряда на ней внешнего конденсатора известной ёмкости.
Архив с документацией и исходными файлами: http://forum.canny.ru/files/adc.zip
Функциональная диаграмма:
http://forum.canny.ru/files/c7_adc_diagramm_prev.png

4

Re: может ли CANNY 7 работать с аналоговыми сигналами

Некоторые внешние АЦП, которые можно использовать с CANNY•7:
MCP9808 (https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP9808) через драйвер I2C
DS2450 (http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf) через драйвер Dallas 1-wire
AD7740 (http://www.analog.com/media/en/technica … AD7740.pdf) через выход в режиме ШИМ/ВЧ-ШИМ и вход в режиме счетчика