Здравствуйте! Потихоньку разбираюсь с canny7 и cannylab. Возник вопрос как подать на выход единичный импульс заданной длительности?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 7.x (7, 7.2 duo, alfa, gamma, MGX) → Единичный импульс
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте! Потихоньку разбираюсь с canny7 и cannylab. Возник вопрос как подать на выход единичный импульс заданной длительности?
Используйте Детектор переднего фронта совместно с Задержкой выключения.
При появлении условия для выдачи импульса, Детектор фронта выдаст единичный импульс, а Задержка выключения удержит его на выходе нужное время.
Спасибо! Я чего-то не додумался попробовать, а в документации не верно понял как работает задержка.