Здравствуйте, можно ли применить функцию СБРОС, в случае если нужно остановить и перезапустить таймер функции задержки вкл./выкл.? И отображается ли данный процесс в симуляторе. Спасибо.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico, MDX) → Функция СБРОС
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте, можно ли применить функцию СБРОС, в случае если нужно остановить и перезапустить таймер функции задержки вкл./выкл.? И отображается ли данный процесс в симуляторе. Спасибо.
Программные сброс контроллера производится записью значения отличного от нуля в регистр "Состояние контроллера" -> "Регистр сброса". При сбросе контроллера все значения на диаграмме обнуляются и работа диаграммы начинается сначала. Симуляция работы периферии контроллера (ресурсов, связанных с любыми регистрами/адресами) в настоящее время недоступна.
Для создания управляемой задержи вкл./выкл. можно использовать, например, связку Генератор ШИМ + Счетчик