Тема: Задержка вкл./выкл.
Здравствуйте, как можно организовать задержку включения, выключения программным способом на период 10 минут?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
CANNY forum → Программируемые контроллеры CANNY 5.x (5, 5.2, nano, duo, MD1(A), pico) → Задержка вкл./выкл.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте, как можно организовать задержку включения, выключения программным способом на период 10 минут?
Вариантов реализации этой задачи может быть несколько. Предлагаю один из них.
Группа блоков сверху - задержка выключения, группа блоков снизу - задержка включения. Регулирование времени задержек осуществляется изменением периода генератора ШИМ и значения Y блока больше. Возможно увеличение задержек приблизительно до 45 сут.
Как рассчитывается:
5000мс=5с - период генератора ШИМ. 120 - количество циклов работы генератора ШИМ.
5с х 120 = 600с = 10 х 60с = 10мин.
Во вложении исходный файл диаграммы.
Спасибо)