1

Тема: Проблема подмены

CANNY 7.3 Echo, статический шлюз (пример c73echo_cangateway_3). Нужно ловить сообщение с расширенным 29-битным идентификатором 0x16A95416 и обнулять бит 7 байта D1 при ретрансляции.

Пробовал варианты записи ID в отбор:
IDH 0x16A9 / IDL 0x8096, IDH 0x16A9 / IDL 0x5416, IDH 0x96A9 / IDL 0x5416 — ни один не срабатывает.
Отборы дублировал на оба интерфейса, отбор по данным отключал (маски в 0). Ретрансляция работает, весь трафик проходит, но замена не применяется.

Как правильно записать 29-битный идентификатор в регистры отбор-значение IDH и IDL?

2

Re: Проблема подмены

Alexey333 пишет:

Как правильно записать 29-битный идентификатор в регистры отбор-значение IDH и IDL?

См.пример 2 здесь: https://canny.ru/docs/c73echo/cangatewa … ay-primery

+

См.: https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9810#p9810

3

Re: Проблема подмены

Сделал вот так

Вложений в сообщении

Иконка вложения Прошивка.cfd 4.93 кб, скачивался 3 раз, последний раз 2026-08-06