1 (30-06-2025 15:07:05 отредактировано mda)

Тема: MDX RS, RS-485 ModBus RTU

Добрый день. Пытаюсь через RS-485 по ModBus RTU приростить к контроллеру индикатор ОВЕН СМИ2-М. Пробовал разные режимы: Master, Slave, Spy. Ничего не получается. На контроллерах серии Gamma все прекрасно работает. Прилагаю тестовую программу для работы индикатора в режиме MASTER. Контроллер даже не видит, что принят пакет формата RTU. Куда копать?

Вложений в сообщении

Иконка вложения test.cfd 3.59 кб, скачивался 8 раз, последний раз 2025-06-30 

2

Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU

Диаграмма рабочая. Ошибка была в документации - линии A и B интерфейса RS-485 на изображениях контроллера CANNY 5.3 MDX RS были перепутаны местами, исправили. Правильное расположение: X1.1 - B, X1.2 - A.
Кроме того, обратите внимание на то, что при использовании режима Modbus RTU в диаграмме, в регистр длинны сообщения UART необходимо записывать значение на 2 больше, чем длинна передаваемых данных: https://canny.ru/docs/c53mdx/uart/#sec- … modbus-rtu

3

Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU

Длину поправил. Все работает. Спасибо!