1

Тема: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A

Добрый день!

Попробовал использовать предложенное в форуме решение для управление мотором шторки по средством canny 5.3 MD1A.
Не получается использовать энергонезависимую память для сохранения в памяти последнего положения шторки после восстановления питания.
Подскажите пожалуйста как правильно реализовать энергонезависимую память в данной диаграмме.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c53md1a_motor_ctrl_debugging (2).cfd 8.35 кб, скачивался 64 раз, последний раз 2024-02-26 

2

Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A

В диаграмме не совсем понятно, что именно требуется сохранить.
В любом случае следует учесть, что если требуется постоянно сохранять часто меняющееся положение шторки, то это будет приводить к расходованию ресурса ЭНП. Возможно, рациональнее было бы сохранять состояние по какому-то условию.

3

Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A

У меня получается первый режим - это открытие шторки, второй закрытие. Если питание на CANNY 5.3 MD1A отключается при открытой шторки(отработал первый режим) - нужно чтобы при восстановлении питания CANNY 5.3 MD1A и появлении положительного потенциала на канале №9 - диаграмма начинала выполнять второй режим (закрытие шторки).

4

Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A

В своей диаграмме вы пытаетесь сохранить значение направления движения шторки (сеть "direction").
Решений может быть несколько, одно из них - использование каскада коммутаторов (см.вложение, блок "Rev.A"). При изменении режимов происходит сохранение соответствующих значений в ЭНП. При восстановлении питания контроллера значение ячейки ЭНП присваивается сети "direction".

Вложений в сообщении

Иконка вложения c53md1a_motor_ctrl_debugging_RevA.cfd 9.26 кб, скачивался 69 раз, последний раз 2024-02-27