1

Тема: CANNY 7.2 ALFA

Добрый день , Денис и Константин !
Для тестов линейного актуатора на стенде для макета дверей портотипов , решил воспользоваться данным контроллером . Так выхода силовые полумостовые  , воспользовался двумя выходами(собрать полный мост ) . В прикрепленном файле видно . Собрал макет , при отладке программы возникли проблемы с асинхронным ПИД регулятором , не запустил(отдельную тему открою позже) . С блоков применил  ПИД регулятор (пока устраивает). Проблема в том , что конфигурация  силовых выходов требуется изменить при реверсе ,а также торможение (если использовать) этого не происходит  во время работы диаграммы . Возможно вашем  ПО ? Как при запуске начальная конфигурация силовых выходов, и больше изменить в процессе работы диаграммы не возможно конфигурацию силовых выходов .
Вариант крайние использование четырех силовых выходов .Вопрос : во время работы диаграммы конфигурацию силовых выходов изменить нельзя ?

2

Re: CANNY 7.2 ALFA

Ваш файл не приложился. Для того чтобы приложить файл нажмите сначала кнопку "Выбрать файл" , а затем, после того как файл выбран, нажмите кнопку "Добавить файл"

во время работы диаграммы конфигурацию силовых выходов изменить нельзя ?

Можно.

3 (25-01-2024 15:29:26 отредактировано Andrey.Ponomarev)

Re: CANNY 7.2 ALFA

Добрый день , Константин ! Забыл приложить документы .

Вложений в сообщении

Иконка вложения Config output.PNG 51.38 кб, скачивался 5 раз, последний раз 2024-01-25 

4 (25-01-2024 15:29:10 отредактировано Andrey.Ponomarev)

Re: CANNY 7.2 ALFA

Диаграмма предварительная.

Вложений в сообщении

Иконка вложения 3v15.cfd 45.12 кб, скачивался 19 раз, последний раз 2024-01-25 

5

Re: CANNY 7.2 ALFA

Если канал находится под управлением драйвера ВЧ ШИМ, то изменить его конфигурацию не получится. Чтобы это сделать необходимо: отключить канал от драйвера ВЧ ШИМ, изменить его конфигурацию, вернуть канал под управление драйвера ВЧ ШИМ.
Во вложении пример диаграммы смены конфигурации силового канала, работающего в режиме ВЧ ШИМ, в процессе работы контроллера.
Каждые 5сек. контроллер меняет конфигурацию силового канала, для этого, в момент ее изменения, производится кратковременное отключение силового канала от драйвера ВЧ ШИМ.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72alfa_hfpwm_switch.cfd 2.45 кб, скачивался 16 раз, последний раз 2024-01-25 

6

Re: CANNY 7.2 ALFA

Отлично все заработало c конфигурацией входов . С программного ПИД регулятора , планирую перейти  аппаратный ПИД регулятор. Я помню ранее работал с ним .  Не подскажите правильно  выставил настройки ПИД регулятора .  Обратная связь идет по энкодеру ,  на примере должен подсчитать до 3000 импульсов и остановиться . (Программный работает, надо upgrade diagramm ).  Источники правильно указал. Можно подкорректировать .

Вложений в сообщении

PID regulator position.PNG, 36.06 кб, 889 x 769
PID regulator position.PNG 36.06 кб, скачивался 13 раз, последний раз 2024-01-25 

7

Re: CANNY 7.2 ALFA

Фрагменты диаграмм лучше прикладывать в виде cfd-файлов, а не изображений. Изображения труднее проверять и корректировать.

Вложений в сообщении

PID regulator position_1.PNG, 51.01 кб, 898 x 735
PID regulator position_1.PNG 51.01 кб, скачивался 11 раз, последний раз 2024-01-29