1

Тема: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

Добрый день

Canny 7.2 Alfa
Пару недель назад точно слушал шину, еще на предыдущей версии, 2.13
Сейчас в CannyLab 2.14 видится, в мониторе - нет. И перешивал на предыдущую и перетыкал, не помогает.
Наверное что-то не так делаю.
Скриншот во вложении

С уважением, Сергей

Вложений в сообщении

Иконка вложения 09.jpg 457.31 кб, скачивался 15 раз, последний раз 2023-08-02 

2

Re: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

Выполните подготовку контроллера к работе в режиме CAN-монитора и его подключение в порядке, изложенном в документации: https://canny.ru/docs/canmon/#sec--canm … n-monitora

3

Re: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

Так именно так и делал, неоднократно, притом пакетами текущей и предыдущей версий. Не видится монитором.
Пока идей больше нет, вот сюда и написал.
А диаграммы грузятся и чтение CAN шины перенаправлением в виртуальный последовательный порт работает, только это менее удобно.

4

Re: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

Так именно так и делал, неоднократно, притом пакетами текущей и предыдущей версий. Не видится монитором.

Видимо вы что-то упустили.

На приложенном вами скриншоте видно, что соединение с контроллером установлено из CannyLab а не из утилиты CANNY CAN/LIN-monitor. И видно, что в контроллере находится не специальное системное ПО CANNY CAN/LIN-monitor (см. https://canny.ru/docs/canmon/#sec--canm … n-monitora ) необходимое контроллеру для работы с утилитой CANNY CAN/LIN-monitor, а ПО для автономной работы.

Пожалуйста, выполните подготовку контроллера к работе в режиме CAN-монитора и его подключение в порядке, изложенном в документации.

Обратите особое внимание на то, что после записи специализированного системного ПО требуется физически отключить контроллер от ПК, подать на контроллер штатное питание и лишь затем подключить контроллер к ПК по USB и подключиться к нему из утилиты CANNY CAN/LIN-monitor

5

Re: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

подать на контроллер штатное питание и лишь затем подключить контроллер к ПК по USB

Видимо проблема была в этом.
Ну и да, непонятно почему после прошивки программой c72alfacanmon_v226.exe устанавливалось соединение из CannyLab. Прошил еще раз, вижу что соединения нет.

Однако, раз уж мы об этом, в инструкции есть неточности (Порядок подключения к шине CAN):

Если подключение устройства было выполнено правильно, то в строке состояния CANNY CAN(LIN) monitor будет отображено сообщение об успешном подключении, либо информация о соединении с шиной CAN.
(тут вложение - не дает вставить тег img со ссылкой)
Статус подключения (успешно).

Так вот, статус Connected появляется только после запуска получения данных, а не после подключения устройства.

Спасибо, вопрос закрыт

Вложений в сообщении

canmon_index_7.png, 5.91 кб, 569 x 23
canmon_index_7.png 5.91 кб, скачивался 48 раз, последний раз 2023-08-03 

6

Re: Ошибка связи D30 в can/lin мониторе.

Спасибо, документацию дополним.