Тема: ИК прием на canny 7

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как реализовать в диаграмме однократное нажатие и удержание одной и той же кнопки на пульте ДУ
для двух разных команд? Не смог найти как получить информацию (на диаграмме) о удержании кнопки ДУ, однократное нажатие работает.

Вложений в сообщении

Иконка вложения пульт ф.cfd 2.15 кб, скачивался 94 раз, последний раз 2023-05-14 

2

Re: ИК прием на canny 7

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос требуется знать, какие именно сообщения принимаются ИК и с какой периодичностью при нажатии кнопки и при нажатии и удержании кнопки. Другими словами нужен подробный лог приема ИК.

3

Re: ИК прием на canny 7

Добрый вечер. CAN/LIN monitor виснет при чтении(надо пробывать старой версией), но посылки вот эти.
D1D0 0х87EE D3D2 0хС95D короткое нажатие.
D1D0 0хFFFF D3D2 0хFFFF удержание этой же кнопки.

4

Re: ИК прием на canny 7

Не вполне понятно при чем тут CAN/LIN monitor, если речь об ИК
Этих данных недостаточно, необходимы отметки времени поступления каждого сообщения.
Что именно вызывает у вас затруднения при составлении диаграммы? Пожалуйста, конкретизируйте вопрос.
См.пример вопроса по диаграмме здесь: https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9810#p9810

5

Re: ИК прием на canny 7

Иван пишет:

Добрый вечер. CAN/LIN monitor виснет при чтении(надо пробывать старой версией), но посылки вот эти.
D1D0 0х87EE D3D2 0хС95D короткое нажатие.
D1D0 0хFFFF D3D2 0хFFFF удержание этой же кнопки.

Похоже на пульт от Apple TV центральная кнопка. Большинство пультов NEC работают так же. Сначала передают 4 байта которые идентифицируют кнопку, а затем FFFF FFFF. Это значит что предыдущая кнопка удерживается после нажатия.
Успехов!