1 (18-04-2023 15:56:17 отредактировано Иван)

Тема: Смена полярности ВЧ ШИМ силовых каналов на 7.2Alfa

Добрый день. Не получается менять полярность ВЧ ШИМ силовых каналов на 7.2Alfa для управления мотором. Подскажите пожалуйста в чем ошибка! И как это делать правильно!

Вложений в сообщении

Иконка вложения Привод двери W.cfd 2.87 кб, скачивался 80 раз, последний раз 2023-04-18 

2

Re: Смена полярности ВЧ ШИМ силовых каналов на 7.2Alfa

Из описания драйвера ВЧ ШИМ.

Драйвер высокочастотного широтно-импульсного модулятора (ВЧ ШИМ) в своей работе использует ресурсы драйвера каналов ввода-вывода и драйвера силовых выходных каналов имея, при этом, более высокий приоритет. Таким образом, при активации драйвера ВЧ ШИМ, используемые им каналы контроллера становятся недоступны для соответствующих драйверов.

Для изменения конфигурации силового канала (изменения полярности) необходимо передать его под управление драйвера силовых каналов. Для этого на время смены полярности достаточно отключить его привязку к драйверу ВЧ ШИМ (см. https://canny.ru/docs/c72alfa/pwm/#sec- … sti-raboty).
Вариант решения во вложении.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72alfa_Привод двери W_RevA.cfd 3.33 кб, скачивался 93 раз, последний раз 2023-04-18 

3

Re: Смена полярности ВЧ ШИМ силовых каналов на 7.2Alfa

Благодарю, заработало как надо!!!