Тема: Порог срабатывания защиты от перегрузки (Canny5.3MD1A)

Константин, Денис, доброго дня!
В новой ревизии контроллера (той, что с литерой "A" на конце) обнаружил некорректное поведение контроллера при активированной защите от перегрузки.

При помощи регистра порога срабатывания защиты от перегрузки силового выходного канала, выставляю ограничение в 7000мА.
К обоим силовым каналам подключаются галогеновые лампы накаливания 55Вт. Напряжение питания силовой части контроллера 14.4В. Таким образом мы получаем нагрузку на каждый канал порядка 3,8А, что существенно ниже порога защиты. При таком раскладе лампы горят крайне тускло (почти не горят).
- Меняю лампы с 55Вт на 35Вт (с потреблением 2,4А). Лампы горят нормально.
- Снова ставлю лампы 55Вт и меняю порог срабатывания защиты с 7А на 14А. Лампы горят нормально.

У меня создалось впечатление, что имеет место быть какая-то ошибка в системном ПО для данного контроллера, "занижающая" порог срабатывания защиты. Ну это так... только предположение...

В общем прошу Вас оказать содействие в выявлении причины подобного поведения контроллера. Заранее спасибо!

P.S.: на предыдущей ревизии этого контроллера (без литеры "A") подобной трудности не возникало. Диаграмма под "A" разумеется переделывалась ввиду изменений в наименовании регистров, но в целом осталась без изменений.

2

Re: Порог срабатывания защиты от перегрузки (Canny5.3MD1A)

По эмпирическому правилу, пусковой ток такой резистивной нагрузки как лампа накаливания, берется как х10-х15 от ее номинала. Холодная спираль лампы имеет меньшее сопротивление, чем горячая. Быстродействие защиты CANNY 5.3 MD1A немного увеличилось по сравнению с CANNY 5.3 MD1. Рекомендуем вам использовать плавный пуск с помощью ШИМ и/или динамическое управление порогом защиты.

Вложений в сообщении

app02-img02.png, 16.55 кб, 224 x 200
app02-img02.png 16.55 кб, скачивался 93 раз, последний раз 2023-03-21 

3

Re: Порог срабатывания защиты от перегрузки (Canny5.3MD1A)

Константин, CANNY пишет:

По эмпирическому правилу, пусковой ток такой резистивной нагрузки как лампа накаливания, берется как х10-х15 от ее номинала. Холодная спираль лампы имеет меньшее сопротивление, чем горячая. Быстродействие защиты CANNY 5.3 MD1A немного увеличилось по сравнению с CANNY 5.3 MD1. Рекомендуем вам использовать плавный пуск с помощью ШИМ и/или динамическое управление порогом защиты.

Понял. Большое спасибо!