1

Тема: CANNY 7.2 duo и трэкер Teltonika FMB640

Добрый день.
Хотелось бы подключить по КАНу контроллер CANNY 7.2 duo к трэкеру FMB640.
У контроллера кэнни "два интерфейса CAN 2.0B совместимых с ISO-11898, SAE J2411 широко применяемым в автомобилях и промышленной автоматике"
У трэкера "SAE J1939 CAN interface".
Получится ли их как то законнектить?
Заранее спасибо.

2

Re: CANNY 7.2 duo и трэкер Teltonika FMB640

Получится

3 (09-01-2023 13:42:33 отредактировано Fakeloid)

Re: CANNY 7.2 duo и трэкер Teltonika FMB640

Добрый день.

Можно уточнить какого номинала должны быть терминирующие КАН резисторы?
На плате КАННИ 7.2 ДУО резисторы по 220 ОМ (фото в приложении)
А должны же быть по 120 ом , если я не ошибаюсь (с72duo_index_3  - в приложении).

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72duo_index_3.png 508.88 кб, скачивался 33 раз, последний раз 2023-01-09 

Иконка вложения Фото 1.jpg 521.87 кб, скачивался 32 раз, последний раз 2023-01-09 

Иконка вложения Фото 2.jpg 527.9 кб, скачивался 33 раз, последний раз 2023-01-09 

4

Re: CANNY 7.2 duo и трэкер Teltonika FMB640

220 ом подойдут. 120 ом это для крайних случаев. Например длинны шины под километр.