1 (02-12-2022 23:21:01 отредактировано YODA_123456)

Тема: Canny 7 Duo Подключение электромагнитного реле к каналу 6

К каналу 6 Canny 7 Duo подключено электромагнитного реле. Пробовал разные реле с сопротивлением катушки реле и 300 и 800 Ом и с диодом и с сопротивлением установленных параллельно катушке реле. Проблема всё равно одна и та же. При подаче на катушку реле с канала 6 24V реле срабатывает. Но по прошествии порядка 10 - 20 сек., реле отключается. При замере напряжения на 6 канале, вольтметр показывает порядка 0,1V. после перезагрузки опять появляется возможность включить на некоторое время реле. Причём к каналу 7 подключен  контактор с сопротивлением обмотки 1 400 Ом всё работает нормально. Пробовали в место реле к каналу 6 подключить такой же контактор. Картина не изменилась. Точно нак же, как и реле, через 10 - 20 сек. контактор отключился.
Каналы сконфигурированы: Плюс подтянут к минусу.

2

Re: Canny 7 Duo Подключение электромагнитного реле к каналу 6

Подгорел канал в ходе экспериментов кмк. Можно убедиться если смотреть напряжение на канале в динамике. сначла без нагрузки а потом прибавлять. Так то лучше нагрузки ощутимые минусом коммутировать а не плюсом. А диод на канале уже есть внутри. Ну да от дополнительного хуже не будет.