1

Тема: Конфигурация выходных каналов

Добрый день!
Как сконфигурировать выходы что бы они были при включение были 1. Использую релейные модули им для включения нужна земля для включения.

2

Re: Конфигурация выходных каналов

О какой модели контроллера речь?

Информацию о конфигурации и работе каналов ввода-вывода CANNY 3 Tiny можно найти здесь: https://canny.ru/docs/c3tiny/io/


Информацию о конфигурации и работе каналов ввода-вывода CANNY 3 Tiny PRO можно найти здесь: https://canny.ru/docs/c3tinypro/io/


Общие рекомендации по разработке - здесь: https://canny.ru/docs/tips_tricks/solut … ents_tips/

3

Re: Конфигурация выходных каналов

Речь идет о CANNY 3 tiny PRO. В документации я не понимаю как сконфигурировать выход в положение вкл по умолчанию. Присваиваю 1 для конфигурации канала он при включение в состояние выключено, то есть на выходе нулевой потенциал, а требуется что бы было +5в. прикрепляю диаграмму.

4

Re: Конфигурация выходных каналов

Диаграмма не приложилась.

По всей видимости вы сможете решить вашу задачу используя блок "Логическое НЕ" для записи значений в регистр выходного значения канала: https://canny.ru/docs/fbd/logicoperations/negation/