<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[CANNY forum &mdash; Запуск сервопривода T-motor AK80-9]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=772&amp;type=atom" />
	<updated>2020-10-17T21:47:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=772</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Запуск сервопривода T-motor AK80-9]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8978#p8978" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорость передачи CAN 1М соостветствует документации мотора? Как и отправляемый идентификатор 0х001 ? <br />Терминирующие сопротивления присутствуют? см. <a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=6434#p6434" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=6434#p6434</a></p><p>На CANNY 7.2 Duo терминирующие сопротивления установлены но не подключены. Их можно подключить при помощи капли припоя: <a href="https://wiki.canny.ru/index.php/CANNY_7.2_duo#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://wiki.canny.ru/index.php/CANNY_7 … 0.BE.D0.B2</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-17T21:47:51Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8978#p8978</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Запуск сервопривода T-motor AK80-9]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8977#p8977" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! Спасибо за ответ.</p><p>Получилось немного разобраться как работает CAN протокол. Написал пример программы для отправки в двигатель сигнала на запуск. CAN при попытке передачи постоянно вываливается в ошибку. С чем это может быть связано?</p><p>Программа во вложении!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kurock09]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=768</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-17T21:32:55Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8977#p8977</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Запуск сервопривода T-motor AK80-9]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8955#p8955" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если вы планиреуете самомтоятельно решить данную задачу, то рекомендую начать с изучения документации на ваш двигатель и на наши контроллеры: <a href="https://wiki.canny.ru/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://wiki.canny.ru/</a><br />После чего, приступить к реализации вашего алгоритма в CannyLab. Если я правильно понял вашу задачу, то за основу можно взять один из примеров отсюда:<a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=12" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=12</a><br />При возникновении конкретных вопросов - спрашивайте, сообщайте что именно не получается с указанием места на диаграмме и прикрепляйте к вопросу вашу диаграмму - поможем, направим.</p><p>Раздел форума для связи с потенциальными&nbsp; исполнителями, на случай если необходимо решение &quot;под ключ&quot;: <a href="https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-11T11:20:05Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8955#p8955</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Запуск сервопривода T-motor AK80-9]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8953#p8953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Приветствую.</p><p>В рамках разработки нового устройства -&quot;Портативного концентратора кислорода&quot; требуется применение двигателя AK80-9 компании T-Motor. Двигатель управляется по протоколу CAN, опыта работы с данным протоколом не имею. </p><p>Прошу помощи в написании примера программы для запуска двигателя&nbsp; есть краткий мануал на сайте по управлению двигателем. (гугл по запросу -&quot;t-motor ak80-9&quot;)</p><p>Заранее благодарен за помощь!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kurock09]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=768</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-07T21:19:47Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8953#p8953</id>
		</entry>
</feed>