1

Тема: 7.2 duo динамический шлюз с подменой ID и модификацией

Здравствуйте!
Подскажите где ошибка в диаграмме?
1 - ID021 с динамическими данными ретранслируется из Can1 в Can0 (работает)
2 - При получении ID005 в Can0 динамические данные в D7 D6 обрабатываются в соответствии с диаграммой и модифицированные данные передаются в Can1 с заменой на ID10D в байтах D3 D2, в остальных байтах заменяется значение на FF (работает)
3 - Отслеживать в Can1 ID002 8 01 02 03 04 XX XX XX XX (байты D0-D4), при совпадении данных отправлять в Can1
ID13A 4 30 20 01 01  600 раз с периодом 9 мс (не работает).

Вложений в сообщении

Иконка вложения тест.cfd 7.78 кб, скачивался 140 раз, последний раз 2021-08-30 

2

Re: 7.2 duo динамический шлюз с подменой ID и модификацией

Были не подключены входы "Индекс" коммутаторов. Наверное, предполагалось сделать это так (см.вложение).

Вложений в сообщении

Иконка вложения c72duo_тест.cfd 7.88 кб, скачивался 188 раз, последний раз 2021-08-30 

3

Re: 7.2 duo динамический шлюз с подменой ID и модификацией

Спасибо за оперативный ответ! Теперь работает как надо.