1

Тема: Показания датчика температуры

Никак не пойму где косяк. Когда задаю температуру константой все правильно работает. когда беру из регистра работает как будто температура больше заданной, хотя показывает примерно действительную. скрин терминала прилагаю диаграмму тоже. Хотелось бы до холодов добить.

Вложений в сообщении

Иконка вложения котел Б.cfd 26.61 кб, скачивался 237 раз, последний раз 2021-06-23 

Иконка вложения скрин.jpg 121.25 кб, скачивался 71 раз, последний раз 2021-06-23 

2

Re: Показания датчика температуры

В диаграмме есть некоторые ошибки (см. вложение).
Пример работы с драйвером VCP - см. https://canny.ru/docs/c3tinypro/usb/
В исходной диаграмме происходит опрос одного датчика, регистры адреса устройства не заполнены. При работе с несколькими датчиками, для их опроса, требуется указывать их адреса полностью.

Вложений в сообщении

Иконка вложения c3tinypro_котел Б.cfd 27.16 кб, скачивался 241 раз, последний раз 2021-06-25 

3

Re: Показания датчика температуры

спасибо ничего не помогает, буду использовать другие датчики на входах АЦП

4

Re: Показания датчика температуры

Используйте корректные регистры для получения данных от датчика температуры, тогда все будет работать правильно. Датчик температуры DS18B20 не имеет никакого отношения к АЦП.

5

Re: Показания датчика температуры

alexs5312 пишет:

спасибо ничего не помогает, буду использовать другие датчики на входах АЦП

ДРУГИЕ

6

Re: Показания датчика температуры

alexs5312 пишет:

ДРУГИЕ

Разумеется, если DS18B20 вам не подходят, можно попробовать использовать другие. Но я бы все таки рекомендовал вам проконсультироваться на счет совместимости других датчиков с выбранным вами контроллером перед их приобретением.

Модераторское: Обратите пожалуйста внимание на правила форума: https://forum.canny.ru/misc.php?action=rules
в частности на последний пункт раздела Оформление сообщений.