1 (18-03-2020 14:36:35 отредактировано Dimus)

Тема: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Добрый день. Не могу разобраться с программированием контроллера.
Есть диаграмма (из примеров) передача сообщений в CAN при появлении "+" на канале №8
На симуляторе все отрабатывает, а при проверке кан хакером сообщений нет.

Вложений в сообщении

Иконка вложения Тест.cfd 1.27 кб, скачивался 226 раз, последний раз 2020-03-18 

2 (18-03-2020 15:01:24 отредактировано Константин, CANNY)

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Визуально - всё корректно.
UPD: не всё
Светодиод включается при подаче "+" на канал?
Терминирующее сопротивление есть между CAN-H CAN-L?
Канхакер не в режиме LISTEN ONLY?
CAN-H CAN-L не перепутаны местами?
Канхакер не отображает ошибку?
GND канхакера и CANNY объединены?
Скорость CAN в канхакере - 500?

3

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Светодиод не включается при подаче "+"
По всем остальным вопросам проверил.
Все в норме.

4

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Ошибка в диаграмме все таки есть, разглядели.
Вместо Регистра конфигурации канала, вы используете Регистр инверсии входного значения:

Вложений в сообщении

reg.png, 3.38 кб, 526 x 79
reg.png 3.38 кб, скачивался 202 раз, последний раз 2020-03-18 

5

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Спасибо за ответ.
Поменял регистр канала, светодиод загорелся.
Кан хакер молчит.

6

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Есть возможность проверить потенциалы на CAN-H и CAN-L контроллера во время передачи сообщений, при помощи светодиодного индикатора или осциллографа?

7

Re: Canny 5.3 pico не могу разобраться с программированием

Проверил индикатором, передача есть.
Буду разбираться с кан хакером и пробовать на машине.