1

Тема: Напряжение на входе канала

Здравствуйте.
Напряжение питания контроллера 12 в. Стандартный положительный вход не видит напряжение 9 в. Можно ли настроить вход так, чтобы оно читалось?

2

Re: Напряжение на входе канала

Должен видеть начиная от 3-4 В. Обратите внимание на то, что конфигурация "Стандартный положительный вход" канала контроллера CANNY 7 означает постоянную слабую подтяжку канала к GND и встроенную защиту от дребезга, не пропускающую слишком короткие импульсы. Возможно проблема в диаграмме, можете её показать ( CFD-файл )?

3

Re: Напряжение на входе канала

Может не совпадают импульсы источников питания?
Прикрепляю упрощённую диаграмму.

Вложений в сообщении

Иконка вложения 02.01.2020.cfd 1.57 кб, скачивался 177 раз, последний раз 2020-01-03 

Иконка вложения 02.01.2020.png 35.41 кб, скачивался 77 раз, последний раз 2020-01-03 

4

Re: Напряжение на входе канала

При подаче на канал контроллера напряжения от стороннего блока питания, контакты GND блока питания контроллера и стороннего блока питания должны быть объединены либо применена схема гальванической изоляции.
Можете привести схему подключения контроллера и источников питания? Достаточно изобразить от руки и сфотографировать на телефон.
Также не помешают фото этикеток или перечень характеристик блоков питания.
А если есть возможность снять осциллограмму входного сигнала контроллера - это закроет все вопросы.

Если вы используете блоки питания с высоким входным напряжением, пожалуйста выполняйте требования электрической безопасности, для того чтобы избежать поражения электрическим током и выхода оборудования из строя!

5

Re: Напряжение на входе канала

Константин, CANNY пишет:

При подаче на канал контроллера напряжения от стороннего блока питания, контакты GND блока питания контроллера и стороннего блока питания должны быть объединены либо применена схема гальванической изоляции.

Всё ясно. Контакты GND блоков питания не были объединены.
Вопросов больше нет. Благодарю за помощь!