1

Тема: Подключить canny 3 tiny к шаговому двигателю на 3А 12В

Добрый день!
Подскажите, как правильно подключить canny 3 tiny к шаговому двигателю на 3А 12В? Какой драйвер использовать?


Модераторское: вынесено в отдельную тему, см.правила

2

Re: Подключить canny 3 tiny к шаговому двигателю на 3А 12В

В первую определите перечень драйверов (силовых управляющих модулей) которые совместимы с вашим двигателем.
Затем выберите из них те, которые совместимы с контроллером  CANNY 3 Tiny по управляющим сигналам и их уровням, например, имеющие интерфейсы UART или PWM+DIR.

3

Re: Подключить canny 3 tiny к шаговому двигателю на 3А 12В

Константин, CANNY пишет:

В первую определите перечень драйверов (силовых управляющих модулей) которые совместимы с вашим двигателем.
Затем выберите из них те, которые совместимы с контроллером  CANNY 3 Tiny по управляющим сигналам и их уровням, например, имеющие интерфейсы UART или PWM+DIR.

Подскажите, пожалуйста, если на выбранном драйвере имеются сигнальные входы ENA+/-, DIR+/-, PUL+/- при этом + входы рассчитаны на напряжение 5В, как при этом нужно подключить canny 3 tiny и как сконфигурировать выходные каналы? Планировал, что питание контроллера будет от борт. сети, могу ли я его оставить или нужно будет понижать до 5В? Спасибо.

4

Re: Подключить canny 3 tiny к шаговому двигателю на 3А 12В

В общем случае см: https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=806
Возможно, в вашем случае удастся обойтись простейшим вариантом согласования уровней - внешней подтяжкой к +5В. Возможно даже прямым подключением. Выбор оптимального решения потребует изучения документации на выбранный вами драйвер. Может быть, здесь вам помогут: https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11