1

Тема: Конфигурация каналов входа выхода

Прошу помощи с конфигурацией каналов входа выхода. Диаграмма написано верно и на симуляторе работает как надо ,выходной канал 6 . Прописывают конфигурацию выхода  Подтянут к плюсу - Рег вых знач канал 6 . Пытаюсь прошивать пишет - Невозможно записать  обнаружено множественное использование одного и того же регистра записи. Подскажите пожалуйста как правильно скорфигурировать. Может для спецов все просто но я более 2 лет не програмировал канни и кое что забыл

Модераторское: Вынесено в отдельную тему. См.правила

2

Re: Конфигурация каналов входа выхода

см.: https://canny.ru/docs/faq/#sec--faq-poc … znacheniya
см.: https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9810#p9810

3

Re: Конфигурация каналов входа выхода

По ссылкам там показано прям в готовом виде. Не могу найти где в кани лаб 2.15 РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ каналов . На видео про старые кани лаб там  все не так как в 2.15. Все обыскал в 2.15

4

Re: Конфигурация каналов входа выхода

Как указанно по ссылке выше, для того чтобы обсуждать вашу диаграмму, необходимо чтобы вы ее предоставили.

Не могу найти где в кани лаб 2.15 РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Регистра с таким названием не существует. Есть «Регистр конфигурации выходных потенциалов канала №...»: https://canny.ru/docs/c3tiny/io/#sec--c … ogo-vyhoda

5

Re: Конфигурация каналов входа выхода

Вот картинка.

Вложений в сообщении

c3tiny_io_5.png, 8.51 кб, 538 x 123
c3tiny_io_5.png 8.51 кб, скачивался 28 раз, последний раз 2025-07-18 

6 (18-07-2025 17:36:18 отредактировано apeks)

Re: Конфигурация каналов входа выхода

Вот диаграмма. с выходом разобрался. вход не понятно пока. Я так понимаю что АЦП измеряет напряжение от 0 до 5 вольт приписываешь константу до 65000 это 5 вольт?

Вложений в сообщении

Иконка вложения Безымянный.cfd 1.4 кб, скачивался 22 раз, последний раз 2025-07-18 

7

Re: Конфигурация каналов входа выхода

apeks пишет:

Я так понимаю что АЦП измеряет напряжение от 0 до 5 вольт приписываешь константу до 65000 это 5 вольт?

К подобному выводу довольно трудно придти после прочтения соответствующего раздела документации и взгляда на пример в нем: https://canny.ru/docs/c3tiny/adc/

8 (18-07-2025 18:20:44 отредактировано apeks)

Re: Конфигурация каналов входа выхода

Константин, CANNY пишет:
apeks пишет:

Я так понимаю что АЦП измеряет напряжение от 0 до 5 вольт приписываешь константу до 65000 это 5 вольт?

К подобному выводу довольно трудно придти после прочтения соответствующего раздела документации и взгляда на пример в нем: https://canny.ru/docs/c3tiny/adc/

Очень  хорошо. А где регистр включения каналов АЦП в канилаб 2.15? Не могу найти . Пересмотрел все. По ссылке что вы прислали не показано ГДЕ ИМЕННО  в канилаб 2.15 находиться регистр включения каналов АЦП.

9

Re: Конфигурация каналов входа выхода

apeks пишет:

А где регистр включения каналов АЦП в канилаб 2.15? Не могу найти . Пересмотрел все. По ссылке что вы прислали не показано ГДЕ ИМЕННО  в канилаб 2.15 находиться регистр включения каналов АЦП.

Там же, где и все остальные регистры: https://canny.ru/docs/cannylab/editor/# … r-registry