1

Тема: Подсказать где ошибка в диаграмме

Добрый день.
Использую 7.2 duo
Задача подменять несколько ID. Начал с одного.
Мониторам записал лог, в котором есть интересующий меня ID
0x0c6    0x80    0xce    0x7f    0xf0    0x7f    0xea    0xae    0x2b      275539    .......+
Начал с примера из хэлпа, но возникло затруднение.
В моем понимании зеленый светодиод должен загораться и в отладке он вроде как загорается, но при установке на линию он не горит. Просьба подсказать где ошибка.

Вложений в сообщении

Иконка вложения 0c6.JPG 45.03 кб, скачивался 20 раз, последний раз 2024-03-11 

Иконка вложения VESTA00С6.cfd 3.13 кб, скачивался 56 раз, последний раз 2024-03-11 

Иконка вложения Отладка.JPG 220.4 кб, скачивался 20 раз, последний раз 2024-03-11 

2 (11-03-2024 15:51:25 отредактировано AlexN)

Re: Подсказать где ошибка в диаграмме

Если и так не будет загораться то проверяйте подключение.
CAN0 точно в ту сторону смотрит откуда 0х00С6 идет?
Терминатор на месте?

Вложений в сообщении

Иконка вложения VESTA00С6(1).cfd 3.25 кб, скачивался 54 раз, последний раз 2024-03-11 

3

Re: Подсказать где ошибка в диаграмме

Да, вчера разобрался.
Вы опять правы, перепутаны входы шлюза были. В саму проводку под шлюз врезался не я, поэтому и получилось так. Поменял местами и все пошло. И светодиод загорается и обработка заработала. Технически сейчас все работает.