1

Тема: Не работает Шлюз 7.2 Alfa

Не работает подмена данных в шлюзе.
Задача подменять 6й бит нулевого байта на 1 в сообщении 0x27d в течение 600мс от момента получения статуса из другого сообщения.

В ручном режиме, где я переправляю все сообщения между канами и подменяю нужное все работает  (диаграмма Gateway_0)

А в режиме шлюза ничего не работает. Не удается понять причину... Знатоки, администраторы, подскажите пожалуйста в чем ошибка?

Вложений в сообщении

Иконка вложения Gateway_0.cfd 4.37 кб, скачивался 9 раз, последний раз 2024-10-24 

Иконка вложения Gateway_1.cfd 3.46 кб, скачивался 9 раз, последний раз 2024-10-24 

2

Re: Не работает Шлюз 7.2 Alfa

При включении Драйвера шлюза CAN в диаграмму (в драйвер CANх) передаются только те CAN-сообщения, которые попали в отборы шлюза.
Настройте дополнительный немодифицирующий отбор для ID 0x280 и ваша диаграмма Gateway_1.cfd заработает

3

Re: Не работает Шлюз 7.2 Alfa

Спасибо