			<title type="html"><![CDATA[Re: АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9771#p9771" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Например, CANNY 7.2 MGX: <a href="https://canny.ru/docs/c72mgx/io/#sec--c72mgx-io-rezhim-acp" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72mgx/io/#sec--c … rezhim-acp</a></p><p>Кроме того, вход АЦП любого контроллера может измерять показания токового датчика 4..20мА при использовании внешнего резистора подходящего номинала.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2021-07-06T14:32:14Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9771#p9771</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9769#p9769" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сергей спасибо за развёрнутый ответ, а есть ли в линейке canny контроллеры у меющие работать с токовым кольцом, аналоговый сигнал 4..20мА на вход контроллера?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pavel123]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=879</uri>
			</author>
			<updated>2021-07-05T15:39:36Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9769#p9769</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9756#p9756" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Данный датчик (<a href="https://ldtn.ru/system/product/443/SZ9K.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ldtn.ru/system/product/443/SZ9K.pdf</a>) должен подключаться к 2х-полярному питанию +12...15В и -12...15В относительно общего провода (GND) и соответственно на выходе, в зависимости от направления и величины тока будут появляться потенциалы от -4В до GND и от GND до + 4В. Наши контроллеры не умеют работать с 2х-полярным питанием, поэтому полноценно измерить показания таких датчиков без дополнительной схемы согласования, не получится.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Сергей, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-29T12:20:00Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9756#p9756</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9755#p9755" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Датчик SZ9K-500А/4V&nbsp; - Работает до 1500А, 500А = 4В выходной сигнал. <br />Схему накидал, прикрепляю.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pavel123]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=879</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-29T08:10:21Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9755#p9755</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9753#p9753" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Для ответа на Ваш вопрос требуется несколько уточнений:<br />-что за датчик Вы используете (наименование, код, документация)?<br />- схема и номиналы напряжений подключения к цепям питания датчика и контроллера.(можно рисунок от руки)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Сергей, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-28T09:42:59Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9753#p9753</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[АЦП вход на CANNY 7.2 Alfa]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9749#p9749" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Имеется датчик холла с выходным сигналом от 0 до 15В .<br />При необходимой уставки по току будет сигнал 9.8В. Вроде не чего сложного , но датчик холла может работать и в обратном направлении, т.е. если пойдет через шину обратный ток, то значения уже будут с него от 0 до -15В , соответственно уставка -9.6В. Есть ли мысли как мне измерить отрицательное напряжение с помощью одного и того же АЦП входа на контроллере?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pavel123]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=879</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-28T06:43:06Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9749#p9749</id>