			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8854#p8854</link>
			<description><![CDATA[<p>Вероятнее всего проблема в использовании блоков Генератор ШИМ, они могут работать некорректно, если значения периода или заполнения сравнимы с длительностью цикла выполнения диаграммы. Лучше всего использовать ШИМ дискретных каналов. Проверьте осциллографом или частотомером наличие и параметры сигнала на выходе 4.<br />Во вложении вариант использования ШИМ драйвера дискретных каналов. При реализации защиты от дребезга была допущена небольшая ошибка - пропущена инверсия на выходе блока Задержка выключения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 13:12:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8854#p8854</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8853#p8853</link>
			<description><![CDATA[<p>1 и 2 контакт - подключаем кнопку. 4 ый контакт - управляющий провод актуатора. Контроллер подключен через контакты 7 и 8 к питанию + 12В. Проявляется в том, что актуатор никак не реагирует на подаваемые сигналы. Не совсем уверен в правильности конфигурации 4ого контакта, так как на управляющем проводе актуатора висит +12в во включенном состоянии. Получается что его надо замыкать на массу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aimby)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:39:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8853#p8853</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8851#p8851</link>
			<description><![CDATA[<p>Что именно не получается, в чем это проявляется? Для возможности оперативного анализа диаграмм лучше всего прикладывать файлы <strong>.cfd</strong>.<br />Приведите, пожалуйста, схему подключения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:25:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8851#p8851</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8850#p8850</link>
			<description><![CDATA[<p>В продолжение темы. Имеется актуатор. Имеет 3 контакта, + - и управляющий провод, в конкретном случае ШИМ провод. Требуется сигнал 200 Гц со скважностью 10% и 90% для вращения по и против часовой стрелки. Когда к актуатору подключен + и - на управляющем проводе висит +12 В. Соответственно на данный момент есть вот такая попытка реализации управления (см. скриншот), но безуспешная. Контроллер подключается через 7 и 8 выводы (+12 В). Есть метод реализации управления данным актуатором на ардуино, с использованием мосфетного ключа (т.к. арудуино не может выдавать более 5В на канал, а требуется 12В), хотелось бы попробовать перенести этот проект на контроллер Canny.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aimby)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 18:01:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8850#p8850</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8836#p8836</link>
			<description><![CDATA[<p>Циата из wiki:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Если было включено увеличение разрешения системного таймера, то все значения временных интервалов, используемых в функциональной диаграмме и регистрах драйверов, такие как задержка включения, задержка выключения, генератор ШИМ и т. п., начинают измеряться в единицах х0,1мс, т. е. установка интервала времени, равного 100мс, будет соответствовать указанию числа 1000, при вводе соответствующей константы (100мс = 1000 х 0,1мс).</p></blockquote></div><p>В симуляторе этот режим не предусмотрен, но если все временные интервалы заданы верно (например, вместо 5мс задано значение 50), то при отладке это выразится в том, что диаграмма будет работать, как будто, в 10 раз медленнее.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 14:34:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8836#p8836</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8835#p8835</link>
			<description><![CDATA[<p>Я правильно понимаю, что теперь период ШИМ 5 мс, заполнение соотвественно 4.5 мс и 0.5 мс. Задержка выключения элементов 2, 5 и 11 - 3 секунды? Симулятор в данном варианте работает не совсем корректно, так как минимально возможное время цикла в нем&nbsp; - 1 мс.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aimby)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 14:05:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8835#p8835</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8834#p8834</link>
			<description><![CDATA[<p>Контроллер CANNY 3 tiny имеет режим <a href="https://wiki.canny.ru/index.php?title=CANNY_3_tiny,_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#.D0.98.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D0.B0.D0.B9.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>увеличения разрешения системного таймера</strong></a>.<br />При его активации 1 единица системного таймера становится равна не 1мс, а 0,1мс=100мкс. Тогда при указании значения периода для задания ШИМ 200Гц следует использовать значение 50 (50 х 0,1мс = 5мс), для заполнения 90% - 45 (5мс х 0,9 = 4,5мс; 4,5мс = 45 х 0,1мс); для заполнения 10% - 5 (5мс х 0,1 = 0,5мс; 0,5мс = 5 х 0,1мс).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:15:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8834#p8834</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Скважность ШИМ]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8833#p8833</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Имеется вот такая простенькая схемка. В кратце суть: контроллер подключен через контакты 7 и 8 (+12 В). На вывод 2 подаем + и подключаем кнопку в разрыв с выводом 1. При нажатии на кнопку мне нужно подавать на вывод (допустим 4) ШИМ с частотой 200 ГЦ и скважностью 90%. А при следующем нажатии со скважностью 10%. Поставить период в 5 мс я могу. А вот заполнение уже слишком маленькое получается. Есть ли варианты решения?</p><p>На схеме время заполнения ШИМ и период в качестве примера.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aimby)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 11:34:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8833#p8833</guid>
		</item>