		<item>
			<title><![CDATA[Re: АЦП Canny 5 Nano]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7574#p7574</link>
			<description><![CDATA[<p>И вас С Новым годом!<br />Как будет выглядеть алгоритм этой оценки, упрощенно?<br />Что требуется установить - факт наличия перепада или его величину и длительность и с какой точностью?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:59:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7574#p7574</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АЦП Canny 5 Nano]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7558#p7558</link>
			<description><![CDATA[<p>Задача отслеживать перепады давления на топливной рейке, при срабатывании инжекторов, с целью оценки их производительности. диапазон времени открытия от 3,5 до 18 Мс. Спасибо Вам за ответ. С Новым Годом!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vadim115)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 14:23:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7558#p7558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: АЦП Canny 5 Nano]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7554#p7554</link>
			<description><![CDATA[<p>Технически, такая возможность есть, но для этого нам придется внести изменения в системное ПО контроллера. Вы уверены, что это решит вашу проблему? Время исполнения диаграммы контроллером так же исчисляется единицами-десятками миллисекунд, в зависимости от её размера и других факторов. Какую именно задачу вы планируете решить? Возможно, мы сможем предложить альтернативное решение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 14:29:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7554#p7554</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[АЦП Canny 5 Nano]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7540#p7540</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, столкнулся с проблемой, и требуется помощь, подключение к АЦП Canny 5 Nano прошло вполне успешно, но проект уперся в слишком малую частоту опроса АЦП. Если я правильно понял из WIKI - 10 миллисекунд. Вопрос заключается в следующем, есть ли техническая возможность, увеличить количество опросов с одного канала АЦП, если другие не используются, и если да, то каким образом? Заранее спасибо.</p>]]></description>