		<item>
			<title><![CDATA[Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245</link>
			<description><![CDATA[<p>Длину поправил. Все работает. Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mda)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:07:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12244#p12244</link>
			<description><![CDATA[<p>Диаграмма рабочая. Ошибка была в документации - линии A и B интерфейса RS-485 на изображениях контроллера CANNY 5.3 MDX RS были перепутаны местами, исправили. Правильное расположение: X1.1 - B, X1.2 - A.<br />Кроме того, обратите внимание на то, что при использовании режима Modbus RTU в диаграмме, в регистр длинны сообщения UART необходимо записывать значение на 2 больше, чем длинна передаваемых данных: <a href="https://canny.ru/docs/c53mdx/uart/#sec--c53mdx-uart-realizaciya-modbus-rtu" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c53mdx/uart/#sec- … modbus-rtu</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:50:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12244#p12244</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12243#p12243</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Пытаюсь через RS-485 по ModBus RTU приростить к контроллеру индикатор ОВЕН СМИ2-М. Пробовал разные режимы: Master, Slave, Spy. Ничего не получается. На контроллерах серии Gamma все прекрасно работает. Прилагаю тестовую программу для работы индикатора в режиме MASTER. Контроллер даже не видит, что принят пакет формата RTU. Куда копать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mda)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:05:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12243#p12243</guid>
		</item>