<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[CANNY forum &mdash; MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1387&amp;type=atom" />
	<updated>2025-06-30T14:07:50Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1387</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Длину поправил. Все работает. Спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mda]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1212</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-30T14:07:50Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12245#p12245</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12244#p12244" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Диаграмма рабочая. Ошибка была в документации - линии A и B интерфейса RS-485 на изображениях контроллера CANNY 5.3 MDX RS были перепутаны местами, исправили. Правильное расположение: X1.1 - B, X1.2 - A.<br />Кроме того, обратите внимание на то, что при использовании режима Modbus RTU в диаграмме, в регистр длинны сообщения UART необходимо записывать значение на 2 больше, чем длинна передаваемых данных: <a href="https://canny.ru/docs/c53mdx/uart/#sec--c53mdx-uart-realizaciya-modbus-rtu" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c53mdx/uart/#sec- … modbus-rtu</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-30T13:50:17Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12244#p12244</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[MDX RS, RS-485 ModBus RTU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12243#p12243" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день. Пытаюсь через RS-485 по ModBus RTU приростить к контроллеру индикатор ОВЕН СМИ2-М. Пробовал разные режимы: Master, Slave, Spy. Ничего не получается. На контроллерах серии Gamma все прекрасно работает. Прилагаю тестовую программу для работы индикатора в режиме MASTER. Контроллер даже не видит, что принят пакет формата RTU. Куда копать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mda]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1212</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-30T12:05:17Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=12243#p12243</id>
		</entry>
</feed>