		<item>
			<title><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11553#p11553</link>
			<description><![CDATA[<p>В своей диаграмме вы пытаетесь сохранить значение направления движения шторки (сеть &quot;direction&quot;).<br />Решений может быть несколько, одно из них - использование каскада коммутаторов (см.вложение, блок &quot;Rev.A&quot;). При изменении режимов происходит сохранение соответствующих значений в ЭНП. При восстановлении питания контроллера значение ячейки ЭНП присваивается сети &quot;direction&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:17:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11553#p11553</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11552#p11552</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня получается первый режим - это открытие шторки, второй закрытие. Если питание на CANNY 5.3 MD1A отключается при открытой шторки(отработал первый режим) - нужно чтобы при восстановлении питания CANNY 5.3 MD1A и появлении положительного потенциала на канале №9 - диаграмма начинала выполнять второй режим (закрытие шторки).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 15:51:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11552#p11552</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11551#p11551</link>
			<description><![CDATA[<p>В диаграмме не совсем понятно, что именно требуется сохранить.<br />В любом случае следует учесть, что если требуется постоянно сохранять часто меняющееся положение шторки, то это будет приводить к расходованию ресурса ЭНП. Возможно, рациональнее было бы сохранять состояние по какому-то условию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 15:31:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11551#p11551</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11550#p11550</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Попробовал использовать предложенное в форуме решение для управление мотором шторки по средством canny 5.3 MD1A. <br />Не получается использовать энергонезависимую память для сохранения в памяти последнего положения шторки после восстановления питания.<br />Подскажите пожалуйста как правильно реализовать энергонезависимую память в данной диаграмме.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:11:05 +0000</pubDate>