			<title type="html"><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11553#p11553" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В своей диаграмме вы пытаетесь сохранить значение направления движения шторки (сеть &quot;direction&quot;).<br />Решений может быть несколько, одно из них - использование каскада коммутаторов (см.вложение, блок &quot;Rev.A&quot;). При изменении режимов происходит сохранение соответствующих значений в ЭНП. При восстановлении питания контроллера значение ячейки ЭНП присваивается сети &quot;direction&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Денис, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2024-02-27T14:17:21Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11553#p11553</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11552#p11552" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня получается первый режим - это открытие шторки, второй закрытие. Если питание на CANNY 5.3 MD1A отключается при открытой шторки(отработал первый режим) - нужно чтобы при восстановлении питания CANNY 5.3 MD1A и появлении положительного потенциала на канале №9 - диаграмма начинала выполнять второй режим (закрытие шторки).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Иван]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1070</uri>
			</author>
			<updated>2024-02-26T15:51:33Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11552#p11552</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11551#p11551" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В диаграмме не совсем понятно, что именно требуется сохранить.<br />В любом случае следует учесть, что если требуется постоянно сохранять часто меняющееся положение шторки, то это будет приводить к расходованию ресурса ЭНП. Возможно, рациональнее было бы сохранять состояние по какому-то условию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Денис, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2024-02-26T15:31:51Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11551#p11551</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Энергонезависимая память для canny 5.3 MD1A]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11550#p11550" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Попробовал использовать предложенное в форуме решение для управление мотором шторки по средством canny 5.3 MD1A. <br />Не получается использовать энергонезависимую память для сохранения в памяти последнего положения шторки после восстановления питания.<br />Подскажите пожалуйста как правильно реализовать энергонезависимую память в данной диаграмме.</p>]]></content>