		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение/отключение индикации на панели приборов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11401#p11401" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Правильно ли понимаю, что описанную задачу можно решить так, как описано в примере 5 по ссылке</p></blockquote></div><p>Я думаю что подойдет и Пример 4 (Рисунок 5)</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Правильно ли отобразил на рисунке физическое подключение контроллера для этого случая?</p></blockquote></div><p>Правильно. Кроме того см: <a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8823#p8823" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8823#p8823</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-12-18T11:00:37Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11401#p11401</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение/отключение индикации на панели приборов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11399#p11399" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответы.</p><p>Правильно ли понимаю, что описанную задачу можно решить так, как описано в примере 5 по ссылке <a href="https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway/#sec--c72duo-cangateway-primery" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway … ay-primery</a> ?<br />Т.е. это будет динамический шлюз, который для пакета с определенным ИД будет подменять этот пакет для определенных случаев, а все остальные пакеты будут ходить без ограничений в обе стороны. </p><p>Правильно ли отобразил на рисунке физическое подключение контроллера для этого случая?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ploshka]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1125</uri>
			</author>
			<updated>2023-12-18T10:50:55Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11399#p11399</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Включение/отключение индикации на панели приборов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11397#p11397" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>1. Правильно ли выглядит схема подключения к МК? На входе канала 0 при нажатии кнопки будет появляться импульс.</p></blockquote></div><p>Правильно, при сравнительно небольшом R, например =&lt; 1 кОм</p><div class="quotebox"><blockquote><p>2. Не нужно ли на диаграмме как-то конфигурировать канал 0? Или он автоматически настроится на вход.</p></blockquote></div><p>См. <a href="https://canny.ru/docs/c72duo/io/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72duo/io/</a><br />В данном случае, как минимум, следует включить подтяжку в минусу.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>3. Правильно на диаграмме пытаюсь передать значения D1..D7 если их надо передать без изменений?</p></blockquote></div><p>Правильно, но забыли длину.</p><p>См.приложенную диаграмму</p><p>Однако, вероятно диаграмма работать не будет. Так как для старта передачи в CAN0 требуется очень маловероятное совпадение событий - момента включения входного сигнала и момента поступления сообщения CAN с определенным ID.<br />Да и сама идея отправлять в CAN сообщение с тем же ID что и полученное выглядит сомнительной, хотя иногда это и помогает достичь некоторого эффекта. Обычно же для подмены данных в CAN используется режим шлюза, когда контроллер устанавливается &quot;в разрыв&quot; шины и выполняет функции ретранслятора: <a href="https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-12-16T22:20:45Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11397#p11397</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Включение/отключение индикации на панели приборов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11395#p11395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Задача:<br />Нужно отображать на панели приборов текущее состояние работы противотуманных фар.<br />ПТФ включаются/отключаются нефиксируемой кнопкой через импульсное реле.<br />Момент вкл/отключения отлавливается считыванием кратковременного импульса +12В в момент нажатия кнопки.</p><br /><p>Краткое описание реализации:<br />При нажатии кнопки вкл/отключения считать D0 пакета 5DE и инвертировать бит, отвечающий за индикацию ПТФ.<br />Передать обратно измененный D0, D1...D7 передать без изменений.</p><br /><p>Вопросы:<br />1. Правильно ли выглядит схема подключения к МК? На входе канала 0 при нажатии кнопки будет появляться импульс.<br />2. Не нужно ли на диаграмме как-то конфигурировать канал 0? Или он автоматически настроится на вход.<br />3. Правильно на диаграмме пытаюсь передать значения D1..D7 если их надо передать без изменений?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ploshka]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1125</uri>
			</author>
			<updated>2023-12-16T21:41:21Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11395#p11395</id>