		<item>
			<title><![CDATA[Re: Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11316#p11316</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Мне использовать регистр как на скрине?</p></blockquote></div><p>Нет.<br />На скрине вы записываете именованную константу предназначенную для конфигурации драйвера ПИД в регистр передачи драйвера CAN, что лишено всякого смысла.</p><p>Пожалуйста, внимательно и полностью прочтите эти разделы документации и изучите примеры в них:</p><p><a href="https://canny.ru/docs/common_plc/executionenvironment/#sec--executionenvironment-dostup-k-resursam-kontrollera" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/common_plc/execut … ontrollera</a></p><p><a href="https://canny.ru/docs/c72alfa/can/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72alfa/can/</a></p><p><a href="https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 07:32:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11316#p11316</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11315#p11315</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Возник еще вопрос - я хочу вывести данные на дисплей о заполнении выходного регистра ПИДа с 0 до 5000. Мне использовать регистр как на скрине?</p><p>И еще раз спасибо за консультации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fakeloid)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 05:29:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11315#p11315</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11314#p11314</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fakeloid пишет:</cite><blockquote><p>что такое &quot;максимальное значение интегральной части&quot;?</p></blockquote></div><p>Данный параметр связан с алгоритмическим запретом интегрирования.</p><p>см.: <a href="https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/#sec--c72alfa-apid-registry-drajvera" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/#sec … y-drajvera</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 17:05:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11314#p11314</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11313#p11313</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за быстрый ответ.</p><p>Завтра попробую на изделии.</p><p>И можно уточнить - что такое &quot;максимальное значение интегральной части&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fakeloid)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 16:39:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11313#p11313</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11312#p11312</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверили диаграмму на стенде (с моделированием обратной связи) - регулятор работает.<br />Попробуйте правильно подобрать коэффициенты. Обратите внимание, что они задаются в сотых единицах (x0.01) (см. <a href="https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/#sec--c72alfa-apid-registry-drajvera)," rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72alfa/apid/#sec … drajvera),</a> т.е. значение 13 в регистре равно 0,13 реального коэффициента.<br />Пример настроек регулятора, использованных на стенде приведен на скриншоте. При этом в качестве уставки было принято значение 300; для возможности визуального наблюдение работы регулятора шаг времени установлен равным 1000мс; максимальное значение интегральной части увеличено до 5000.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 15:51:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11312#p11312</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11311#p11311</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Не работает ПИД регулятор на CANNY ALFA.(В независимости от различных входных данных и коэффициентов ПИДа)<br />Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть проблема.<br />В приложении кусок диаграммы с ШИМом и ПИДом (ШИМ при этом исправно работает , т.е. все входные данные , такие как обороты щетки и вентилятора и установка оборотов щетки и вентилятора работают правильно - проверял на живом изделии)<br />Заранее спасибо.</p><p><strong>Модераторское: выделено в отдельную тему. см.<a href="https://forum.canny.ru/misc.php?action=rules" rel="noopener noreferrer" target="_blank">правила</a></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fakeloid)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 13:09:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11311#p11311</guid>