		<item>
			<title><![CDATA[Re: 7.2duo режим шлюза CAN0-CAN1 и чтение из CAN1]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10614#p10614</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!!!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (opel009)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 06:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10614#p10614</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 7.2duo режим шлюза CAN0-CAN1 и чтение из CAN1]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10612#p10612</link>
			<description><![CDATA[<p>При включенном драйвере шлюза CAN, в регистры приема драйверов CAN0 или CAN1 попадают те и только те сообщения, которые попадают в отборы шлюза. См. <a href="https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway/#sec--c72duo-cangateway-blok-shema-raboty-kontrollera-v-rezhime-can-shlyuza" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/c72duo/cangateway … an-shlyuza</a><br />Соответственно, чтобы получать в диаграмму сообщения с определенным идентификатором со стороны CAN1 не влияя на его ретрансляцию, при работающем шлюзе CAN, вам нужно задействовать еще один отбор для интерфейса CAN1 и сделать его &quot;прозрачным&quot; то есть не устанавливать никакой маски замены и не запрещая ретрансляцию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:19:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10612#p10612</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7.2duo режим шлюза CAN0-CAN1 и чтение из CAN1]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10606#p10606</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Помогите разобраться, перечитал примеры из 5,2duo 7.2duo и ничего похожего не нашел<br />7,2duo работает в режиме шлюза CAN0-CAN1 некоторые байты блокирует, подменяет все ок. Опробовал на столе, машине все ок.<br />Дополнительно стоит задача при работе шлюза читать из CAN1 и на основе полученных данных из CAN1 менять аналоговые выходы 6 и 7.<br />Ни как не могу настроить контроллер что бы он принимал сообщения из CAN1 при работе шлюза CAN0-CAN1<br />Сообщения CAN1-CAN0 проходят, но контроллер их не читает. Как настроить контроллер чтобы он читал сообщения CAN1 при работе шлюза CAN0-CAN1 ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (opel009)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 16:12:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=10606#p10606</guid>