Тема: 5nano выхода от can шины

Добрый день. Подскажите, нужно чтобы canny 5nano на кан шине сааба 9-3(скорость 33,3) при наличии сообщения id 290 data 00 00 19 03 00 активировал 2 выход, а при id 290 data 00 00 19 04 00 выход 4(4 взял из-за наличия светодиода, для этого и таймер поставил). И не работает эта диаграмма. Потом решил проверить просто на сообщениях от id 290 мигать светодиодом, но и это не заработало. Подскажите, диаграммы верны?

Вложений в сообщении

Иконка вложения vy.cfd 505 б, скачивался 314 раз, последний раз 2016-12-06 

2

Re: 5nano выхода от can шины

И вторая диаграмма

Вложений в сообщении

Иконка вложения var1.cfd 1.26 кб, скачивался 344 раз, последний раз 2016-12-06 

3

Re: 5nano выхода от can шины

По первой диаграмме:
См.последний пример на этой странице

Вторая диаграмма у вас больше похожа на рабочую, но почему вы используете регистр CAN RX IDH? И "Побитовое И" для сравнения, как я понял, байтов? Да и изменения с 03 на 04 у вас вроде в третьем байте (D3) а на диаграмме работа с регистром D5:D4

4

Re: 5nano выхода от can шины

Я бы делал проверку D3 на равенство 03 и 04 вот так:

Вложений в сообщении

bytecomp.png, 11.98 кб, 650 x 149
bytecomp.png 11.98 кб, скачивался 343 раз, последний раз 2016-12-06 

5

Re: 5nano выхода от can шины

Спасибо большое, диаграмма заработала.